Forum » » Clim Trucs et astuces » » reglementation T* de soufflage
Posté : 15-07-2012 15:23
re
je comprend ton point de vue marcel
et mathematiquement c est infaisable,je suis bien daccord avec toi
.
mais les vrv a l exception d un seul qu evaporait a 10° car paramettrer a 9° ts les autre que j ai vu sont programmer pour 3° en evaporation,et tu remarquera que malgrés se reglage il evaporera tt de meme vers 0°. ensuite ce qui fausse un peu la donne c est que ta bp sur ton mano est le resultat de toute les bp de tes k7
mais si tu va sur la K7 qui souffle a 4° tu verras quelle evaopre plus bas que les autres
. d autant plus que le detendeur aura tendance a se refermer legerement,et en clim inverter plus on arrive a consigne plus l UI devient plus performante
.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5069&forum=93