re
je comprend ton point de vue marcel et mathematiquement c est infaisable,je suis bien daccord avec toi .
mais les vrv a l exception d un seul qu evaporait a 10° car paramettrer a 9° ts les autre que j ai vu sont programmer pour 3° en evaporation,et tu remarquera que malgrés se reglage il evaporera tt de meme vers 0°. ensuite ce qui fausse un peu la donne c est que ta bp sur ton mano est le resultat de toute les bp de tes k7 mais si tu va sur la K7 qui souffle a 4° tu verras quelle evaopre plus bas que les autres . d autant plus que le detendeur aura tendance a se refermer legerement,et en clim inverter plus on arrive a consigne plus l UI devient plus performante .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"