Forum » » Clim Trucs et astuces » » reglementation T* de soufflage
Posté : 16-07-2012 23:00
salut oxtar et bonne soiree a ts
oui absolument,mais cela n arien avoir avec VRV,DVR,VRF
c est du pure raisonnement frigorifique
. sur une K7 qui fonctionne correctement (sans aucun probleme) si tu mesure la T° de sortie d aire en grande vitesse ,puis tu le fait en petite vitesse tu aura un ecart de T° de sortie entre les 2 mesures d au moins 5K et plus
. donc pour te repondre,oui tu as raison,c est tt a fait ca
. d ailleur c est pour cela qu il faut tjr faire les mesures en grande vitesse,car en petite on peu facilement passer devant une K7 qui a un probleme.
il reste une petite nuence,c est lorsque on programme la ventilation en automatique,au cas ou la sonde en sortie evape detecte un T° un peu nbasse elle augmentera la vitesse chez certains constructeures.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5069&forum=93