Bonsoir,
tu n'as pas lu correctement le début!!
il récupère dans l'UE le FF de l'évap et des ses lignes. Pas besoin de station de récup!!
donc, pour l'instant, à mes yeux, il a quelques réponses pertinentes auxquelles il ne répond pas:
- compresseur mort
- poussoir de valve trop serré ce qui piège la pression dans le tuyau et ferme la liaison (emploi des tuyaux avec joint noir caoutchouc en place de joint blanc téflon)
- une VEM ???.. j'en doute sur une clim TOR....
à+
Message édité par : Aircofrigo / 11-03-2016 23:42