Pour avoir une approche sur un éventuel manque de gaz , , l astuce consiste a mettre en service qu une partie des ui . Y a pas besoin de faire un pomp down .
Les detendeurs des ui qui ne sont pas en demande sont forcément fermés à 100 % .
Sachant qu il y a deja une première approche lorsque toutes les ui sont en demande , si y a un manque de gaz , cela se traduira automatiquement par un ecart sur l air de plus en plus moins important au fure a mesure que l on s eloigne du groupe .
Les premières ui seront les mieux servies en terme de quantité de fluide . Donc les dernières auront forcément un delta T moins important .
Ensuite il faut juste mettre a l arrêt celles qui fonctionnent convenablement et laisser en route les autres .
Si y a réellement manque de gaz , le delta T va forcément s améliorer .
Apres y a d autres moyens de confirmer le manque de gaz en fonction des marques et des télécommandes .
Sans avoir a poser de mano , la lecture du % d ouverture des detendeurs peut déjà renseigner sur un éventuel manque de gaz .
La lecture des sondes entrée / sortie fluide de l ui .
Lecture des valeurs sur le groupe .
Y a tout un tas d astuces , mais celle qui consiste a deminuer le nombre d ui en demande est suffisamment parlante pour une première approche .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"