Forum » » Clim Partages d'expériences » » code erreur hitachi
Posté : 30-03-2010 21:18
Bonsoir mrcnbrn,
Excuses moi si je m'emporte, je déteste que les clients me prennent pour un lièvre, et j'ai tendance à accuser un peu vite.
LED301 4 TIMES = SWITCHING FAILURE, SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE => SYSTEM POWER MODULE HS ou COMPRESSEUR HS ou POWER CIRCUIT MICROCOMPUTER.
Les pièces les plus honéreuses sont le compresseur bien sur, et la platine régul (PWB) environ 630 € HT il me semble, la platine puissance tourne autour de 210 € HT. Rajoute la main d'oeuvre et les déplacement pour le diagnostique et la réparation... AIE
Bonne soirée
Fab
Cet article provient de Le site des frigoristes