Posté : 08-12-2010 23:46 icone du post

si groupe daikin verifie la sonde qui mesur la Hp et bp en hivers elle donne de svaleur erroné et te bride la machine c'est des classique tu te trerouve avec des HP a 30° maxi et la sonde si tu mesure dessus est beaucoup decalé par rapport au info lu sur les mano ,tu met un coup de seche cheveux sur la sonde et sa rentre dans l'ordre et ta clim rmarche avec une HP au alentor de 60° tu peux commander les sondes
Sur les groupes daikin derrivé des RZQ c'est une maladie classique