Posté : 01-04-2012 09:46 icone du post

Bonsoir a tous.

Salut Adel

Si je ne me trompe pas "la compliance" d'un scroll n'entre en jeu qu'en cas d'admission massive de liquide.
Dans ce cas la spire mobile redescend sous l'action du liquide incompressible.

Ce qui normalement stop toute compression.

Je me trompe ?

Pour infos j'ai déja du débloquer un scroll qui s'était rempli de liquide, a coup de décapeur thermique , bot d'un moment j'ai entendu comme un "clonck" je pense que c'était la spire qui reprenait sa place .