Sur le digital scroll la spiral ne se lève pas un peu quand il y a besoin de peu de puissance. La puissance frigo est régulé avec une vanne solénoïde . Quand il y a besoin de moduler la puissance, la spirale descend et monte complètement à une certaine fréquence. En gros avec un besoin de 50% de puissance. On aura par exemple sur 6 minutes, 3 minutes de compression et 3 minutes ou la spirale sera en haut qui se décompose comme ceci : tu aura compressions pendant 6 secondes et 6 secondes de non compression puis recompression etc..

Pour le débrayage j ai déjà eu. Il faut tapper dessus pour remettre le joint flottant ou la spirale en place.