Forum » » Clim Partages d'expĂ©riences » » [RĂ©solu] - pb sur clim coupure bp
Posté : 26-07-2012 19:40
Bonjour a tous
g rencontrer une pti soucis cet aprem sur un groupe froid ki coupe en bp (instal au 407) compresseur scroll (copeland) ki alimante 6 ou 7 cassettes (jmen souvient plus ) .donc apres kelkes verif g constater ke le compresseur a ete remplacer (vu les soudures) et je n est pensse a l etat du deshy kune fw chez mw. Mon orob peut eventuellement venir de ce type d erreur jve dir c probable ke les frigoristes ki on remplacer le cp ai oublier de remplacer le deshy ki est maintenant ptete bouche. K en penssez vous (avan ke je voy donne les autres detail
sikhou
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5141&forum=94