Forum » » Clim Partages d'expĂ©riences » » [RĂ©solu] - pb sur clim coupure bp
Posté : 26-07-2012 20:33
Ok les gars g t un pe dan le speed c pour ca je recommence.
Je suis intervenu sur un groupe froid qui coupait en bp et vu que le le compresseur a ete remplacer il ya peu,j'ai pensser (mais bien apres) que cela pouvai provenir du deshy (ptete pas remplacer lors du chabgement du compresseur) j ai verifier le detendeur et ma vanne 3 voue ras .apres cela j aurai voulu savoir si le 407 travaille plus haut que le 410
sikhou
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5141&forum=94