Forum » » Clim Partages d'expériences » » humidite boulangerie
Posté : 17-01-2013 01:50
Bonsoir Nadir,
comme la plupart des réponses il faut déjà passer par un bon renouvellement d'air via un extracteur. Pour ce qui est de la clim il ne faut surtout pas mettre du matos pour le résidentiel. En effet il te faut un materiel style plafonnier ou comme tu le suggere un gainable mais avec un renouvellement de mini 20x le volume heure. A titre d'exemple en résidentiel on renouvelle l'air en 6 à 10 x l'heure.
Mais ne songe surtout pas à mettre seulement une clim sans un bon extracteur acr tu ne résoudra pas le probléme et tu auras quelques soucis avec ton client.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6051&forum=94