Forum » » Clim Partages d'expériences » » Code defaut E04 VRV Airwell


Posté : 22-07-2014 10:26 icone du post

bonjour ,

autre info si cela peut-aider!

Défaut E04 : souvent le defaut est due a :

Le disjoncteur d’une ou plusieurs unité intérieur est ’’tombé’’
La carte d’une unités ou plusieurs est ‘’cramés’’
Le groupe extérieur est disjonctés .
Le bus est coupé entre unités.
L’adressage est mal fait .

======= si aucune solutions ci-dessus n’a résolu le problème
Décrémenter ( hors tension ) le potar rouge S004 de un en un jusqu'à ce que le défaut disparaisse pour ensuite trouver les unités intérieur défectueuse.

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.

MEMO INFOS

DRV MFL r410a


ADRESSAGE

L’adressage se fait sur la carte du groupe extérieur avec les Switch et les 2 potar . « HORS TENSION »


Switch => <= Potar





Switch S010 :

Ce switch permet de ne plus utiliser un compresseur qui serait ‘’HS’’ ,ainsi le MFL peut marcher uniquement avec un seul compresseur sans défauts.
Pour inhiber un compresseur :
Déplacer le Switch correspondant (en général le 1) sur ON pour le comp. DCI
Déplacer le Switch correspondant (en général le 2) sur ON pour le comp. Fixe N°1
Déplacer le Switch correspondant (en général le 3) sur ON pour le comp. Fixe N°2

Ensuite pour valider ce Switch déplacer le Switch backup (sur s010 aussi) sur ON.

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.


Switch S007 :

Ce Switch permet de déclarer un groupe en maitre ou en esclave .

Pour le maitre le Switch 1 doit être sur ON et 2 ;3 sur OFF
Pour le 1er esclave le Switch 2 sur ON et 1 ;3 sur OFF
Pour le 2eme esclave le Switch 1+ 2 sur ON et le 3 sur OFF
Pour le 3eme esclave le Switch 3 sur ON et 1 ;2 sur OFF

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système..





Switch S006 :

Ce Switch permet de déclarer le nombre de groupe extérieur sur un même circuit.

Pour 1 groupe le Switch 1 doit être sur ON et 2 ;3 sur OFF
Pour 2 groupe le Switch 2 sur ON et 1 ;3 sur OFF
Pour 3 groupe le Switch 1 + 2 sur ON et le 3 sur OFF
Pour 4 groupe le Switch 3 sur ON et 1 ;2 sur OFF

Une fois le Switch régler, remettre sous tension
pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.



Switch S005 et potar rouge S004:

Ce Switch et potar permettent de déclarer le nombre d’unité total intérieur

Le potar incrémente de 0 a 9
Le Switch sert au dizaine (1 sur on) ; vingtaine (2 sur on) ; trentaine (1+2 sur on) ; quarantaine (3 sur on).

Exemple : pour 10 unités => 1 du Switch sur ON pour 10, et potar sur 0 ; 10+0=10unités

Pour 25 unités => 2 du Switch sur ON pour 20 et potar sur 5
20+5=25 unités


Une fois le Switch régler, remettre sous tension
pour que la carte prenne en compte la modif, il faut shunter la broche a 2 picot blanche nommé A.ADD pendant 5 sec, jusqu'à ce que les LED 1 et 2 clignote simultanément, puis patienter jusqu'à ce que les 2 LED ne clignote plus pour redémarrer le système.


Switch S003 et Potar noir S002 :

Ce Switch et potar permettent de déclarer le nombre de circuit de l’installation

ATTENTION : => ( a ne pas confondre avec le nombre de groupe extérieur , il peut y avoir 3 groupe extérieur raccorder sur un seul circuit par exemple )





°______________________°