Je dois chiffrer l'installation d'un monosplit avec un problème particulier.
En effet, le local commercial est terminé: pas de travaux possibles.
Actuellement il reste les conduits d'une ancienne "récente"climatisation (changement de proprio). Les conduits sont 1/4 3/8 et selon le dimensionnement il me faut une clim de 4,6kW froid donc des conduits en 1/4 1/2 selon doc constructeur.
L'ancienne climatisation était en R410 et idem pour la nouvelle, les conduits sont propres, protégés, le seul problème est quel risque y a t'il si je passe par des conduits en 1/4 3/8 au lieu de 1/4 1/2 sachant qu'il est impossible de les changer ?.
J'hésite entre installer une clim sous dimensionnée (3k6 au lieu de 4,6 calculé) ou mettre du 4k6 en utilisant les tubes trop petit !. Votre avis ? help
Merci