Forum » » Clim Partages d'expériences » » Fonctionnement sans détendeur!?!?!
Posté : 22-05-2015 21:30
Salut a tous !
Je suis tombez sur le méme cas que le tien sur une clim LTB ou tu dois tous monter toi même le probléme c'est qu'il l'on installé sans le detendeur mais cela ne fonctionnait pas du tous c'etait une froid seul donc detendeur sur la centrale d'air unité interieur et condenseur centrifuge j'avait les même symptôme que le tien !
Par contre pour ton compresseur comme c'est un scroll donc celui ci arrive a toléré les coup de liquide contrairement aux pistons, le compresseur peut tolérer la présence de liquide entre les spirales sans présenter pour autant de risque majeur de destruction fatale de la mécanique.
Par contre petite question ta pa c'est une froid seul ou réversible ??
Cordialement .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9783&forum=94