Forum » » Clim Partages d'expériences » » Deux questions sur des unités Mitsu Elec


Posté : 25-09-2015 05:23 icone du post

bonne soiree a tous
tes UI sont elles des muralles ou des K7 ?
si c'est des K7 pour le deuxieme cas , le filtre d'origine et plissé ( avec des vagues) ou plat ? il est possible qu'ils aient inverssé avec les deux type de filtre ( le plissé offre plus de surface donc perte de charge differentes ).

pour le premier cas : idem il faut une precision K7 ou murale ?
ils te disent cela car il pensent que tu as de l'air chaud qui viendrais de l'exterieur en ce sens ils ont pas tord .
je rencontre ce type de depannage , lorsque le basculement ete/hiver a ete fait trop rapidement . dans les deux sens ( chaud/froid ou froid/chaud).
cela resulte du fait que tu as un choc termique .
par exemple le gars bascule du chaud vers le froid sans laisser un labs de temps entre les deux . ton local est chaud , tes UI idem elle sont a T° ambiante . des que l'on mettra en route le differnetielle de temperature se traduit par des condensats qui se creent quasiment a tous les niveaux des UI .
on oublie la battrie evap , la je parle de tous ce qui envloppe la batterie , la carcasse , le plastoc a l interieur se remplie de co,ndensat . ensuite une partie part via l'ecoulement mais le reste s'ecoule sur les cotés .
dans ce cas il n y a rien a faire , il suffit dattendre puis cela part tt seul ( le temps que l'ensemble locaux/UI arrivent a consigne ) .
idem lorsqu'on bascule trop vite du froid au chaud . j'ai eu ce cas trois fois avec des K7 dans faux plafond . aussi bien en detente directe "VRV" que en eau glacée/eau chaude . mais bon cela n'excede pas la demis journée pour que ca rentre dans l'ordre . dans ton cas , si les condensats continuent a sortir par la ventilation , alors il faut t'assuré si tu as bien refermée le carotage en cas de murale . qu'il n y ait pas de source de chaleur du genre gros spot derigé vers l'ui , ou remontée de chaleur lorsqu'ils utilisent les seche cheveux ... en tout cas il y a forcement de la condensation qui se cree sur les parois de l'ui , et particulierement sur la paroie arriere ( derriere l'evapo si UI muralle) d'ou le fait qu'elle sort via la ventilation.
cordialement
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"