Salut,attention à la pompe,il faudrait créer une pente à la sortie de ta cassette,càd:monter avec ta sortie jusqu'au limite de la pompe,généralement 30 à 40 cm ou l'équivalence de 2à3%de pente :5m = 15 cm de pente car si c'est pas le cas l'eau va refouler.Un bon conseil:isole ton tube d'écoulement.Le tube cannelé c'est de la merde,bouchage garantie à long terme,privilégié le tube PVC écoulement lisse (rigide ou souple si ta pas le choix)
Débit d'eau 0.5 L/H/KW
10KW=5L/H
Forte hygrométrie si fournil dans ta boulangerie
N'oublie pas que les fuites d'eau c'est souvent un problème facile à éliminer au montage (et pas cher):pente et isolation.
Dans ton cas,tu monte à la sortie de ta cassette de 20 cm puis t'écoule dans un tube PVC rigide diam 32 isolé avec une pente>3%