Salut,attention à la pompe,il faudrait créer une pente à la sortie de ta cassette,càd:monter avec ta sortie jusqu'au limite de la pompe,généralement 30 à 40 cm ou l'équivalence de 2à3%de pente :5m = 15 cm de pente car si c'est pas le cas l'eau va refouler.Un bon conseil:isole ton tube d'écoulement.Le tube cannelé c'est de la merde,bouchage garantie à long terme,privilégié le tube PVC écoulement lisse (rigide ou souple si ta pas le choix)Cet article provient de Le site des frigoristes