Bonjour,

Vu la plage de fonctionnement de la machine, il n'est pas nécessaire, légalement, de le rétrofiter.
De toute façon, le substitut est aussi chère.
Comme c'est une machine qui travaille à 0.3/0.4 bar absolue, il faut un fluide A1.
R448A, trop de glissement. A ces pressions, on est à 1K près.
R449A, perte de puissance et température refoulement indécent.
R452A pas valider par bitzer.
Essayer le logiciel de calcul Bitzer Bi-étagé avec les HFO.
@+