website logo
Auteur
avatar
yohan

Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies » » f-gas circuits cascades : addition teq?


Posté : 16-07-2019 12:42 icone du post

Bonjour
merci pour vos réponses.
Je retiens la réflexion de Motiok, effectivement les textes parle d "équipement ".
Nous sommes arrivés à la même interprétation chez nous !

J avais quand même un doute sur la validité de la formule "addition": il semble que le teq co2 soit en rapport linéaire avec la charge, le double d une charge correspond bien au double teq. Il est donc pertinent d additionner les valeurs des circuits !
Merci encore , me voilà fixé!
une seule tête ne suffit pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12236&forum=95