website logo
Auteur
avatar
Pierre56

Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies » » [Résolu] - froid - 80°c courbes des FF R502 et R503


Posté : 06-05-2010 09:25 icone du post

Bonjour et merci
Il s'agit d'un congélateur -80°C, avec deux compresseurs en cascade.
J'ai sur un niveau du r502 et sur le suivant du r503 .
J'ai surement un manque de gaz, (Mets du temps a descendre en T°), dans un des niveau, mais je n'arrive pas a dire lequel des deux.
Environ 1 bar de pression a l'aspiration de chaque compresseurs en fonction, pour une T° de -40° intérieure.
C'est une armoire d'une capacité d'environ 300L
Reste a contrôler tout cela et voir si mon employeur engage des frais dessus ou pas .
Je vais profiter de mes vacances avant

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1947&forum=95