Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies » » Technique pour une température d'évaporation supérieure à 25 °C ?
Posté : 27-10-2014 09:31
Citation : rorofrigo
Prend du R11, a 23°C pile poil
R11 = CFC = interdiction de manipuler depuis l'an 2000
Faudrait se mettre un peu à la page et éviter de raconter ce genre d'âneries surtout sur la réglementation que tu dois connaître pour pouvoir manipuler les fluides frigorigenes snif snif
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes