Forum » » Froid spécifique Montage, soudure » » Fuite récurrente
Posté : 29-12-2014 10:59
ouaip le nidron c'est top!!
avec quelques conseils tout de meme:
il m'est deja arrivé sur de toute petite fuite, sur de petites installations, de galérer malgrés l'usage de nidron. A 5bar de nidron je ne trouvais rien..
Dans ce cas je ferme les portes du meuble, je mets une bache ou un sac plastique sur le condenseur voir le groupe complet, et je gonfle à 10, 12bar, ça suffit normalement.
je laisse comme ça pendant quelques minutes (1 petit 1/4h maxi), et ensuite je fais un trou dans le haut du sac qui est sur le condenseur (le nidron est plus léger que l'air donc si fuite il doit se retrouver en haut du sac)
si cela n'a pas était satisfaisant, j'ouvre une porte du meuble et mets mon détecteur en partie haute du meuble pour les memes raisons que précédemment, c'est magique ça sonne!!
Déjà je sais que la fuite est vers l'évap, il n'y a plus qu'à démonter et à affiner la recherche!!
Là où le nidron est top, c'est que le détecteur ne sonne pas pour rien!! tu passes pas ton temps sur des résidus de milles bulles ou je ne sais quel produit!!
enfin bref c'est pas mal du tout! ;)
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9253&forum=96