website logo
Auteur
avatar
jako

Forum » » Froid spécifique Electricité, programmation, automatisation » » cablage séchoir a saucisson


Posté : 21-03-2011 01:19 icone du post

salut,

Allez, un petit coup de main pour ton séchoir:

L'hygrostat pilote ton groupe U.H en priorité (réglage entre 75 et 80%), le thermostat autorise soit le groupe (si température trop haute) soit la résistance (si température trop basse, point de consigne à environ 14°). Ventilation permanente pour l'évaporateur. En principe pas de dégivrage nécessaire, ta température d'évaporation étant > à 0%, à vérifier une fois ton install en fonctionnement.

Attention au choix de l'évapo, ambiance saline, donc oxydante !

a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3210&forum=97