Forum » » Froid spécifique Electricité, programmation, automatisation » » cablage séchoir a saucisson
Posté : 21-03-2011 01:19
salut,
Allez, un petit coup de main pour ton séchoir:
L'hygrostat pilote ton groupe U.H en priorité (réglage entre 75 et 80%), le thermostat autorise soit le groupe (si température trop haute) soit la résistance (si température trop basse, point de consigne à environ 14°). Ventilation permanente pour l'évaporateur. En principe pas de dégivrage nécessaire, ta température d'évaporation étant > à 0%, à vérifier une fois ton install en fonctionnement.
Attention au choix de l'évapo, ambiance saline, donc oxydante !
a+
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
Cet article provient de Le site des frigoristes