Posté : 28-01-2014 22:32 icone du post

Bonsoir,

au lieu de chercher une panne frigo, tu ne penses pas que ta panne est simplement électrique ??

tu le dis toi-même: c'est un triphasé!
et tu le dis: sur deux des phases 16A au lieu de 8 et sur la troisième seumlement 1A freeze

m'étonnes pas qu'il crâme

cherche dans ton alimentation, serrage des cosses câbles, contacteur/relais, voir même l'alim elle même et arrête donc de toucher au détendeur

non mais, où vas-tu