website logo
Auteur
avatar
vinchou

Forum » » Froid spécifique Mise au point, mise en service » » chambre "climatique"


Posté : 21-09-2015 22:04 icone du post

je donnerais plus de détails au fur et a mesure de l' avancée de l étude;
quand au 70° dans l' enceinte , on a pas encore défini la limite de température acceptable pour le circuit frigo, des que cette limite sera définie on lancera un pump down pour rapatrier tout ce fluide dans la bouteille liquide.
l' installation sera au R407F pression a 65° = 31 bars ce qui me semble pas si explosif. et comme dit on se gardera une marge de sécurité pour laquelle le fluide ne sera plus en circulation.
Et oui ca va être du lourd, on a l' habitude de travailler la ou personne ne vas ,jusque la pas eu de soucis
on part sur 7kw de puissance froid , j' ai plus les dimension (en gros 15 m3) en tête de la CF mais panneau en 100 mm d’épaisseur et en région parisienne

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10144&forum=98