Posté : 23-09-2015 02:01
Salut les givrés,
J'ai travaillé sur ce genre d'enceinte climatique (ETUVE) de marque MPC (Matériel Physico Chimique) sur les usines de télémécanique pour le déverminage des variateurs.
Celle dont je m'occupais avait une température de fonctionnement 60°C/ 0°C en 30 minutes.(R502)
Fonctionnement par compresseur semi hermétique DORIN avec refroidissement à eau et sur têtes de culasses.
Pour les fonctionnements nous partions en mode chaud avec déshumidification; Je vais essayer de me rappelé l'offset de cette machine:
Démarrage en mode chaud :
Mise en route ventilation
Séquence des résistances en route pour la monté en température.
Mise en service des compresseurs pour la déshu 10 minutes.
(Fonctionnement de l'injection soit sur l'evapo soit en court circuit sur un désurchauffeur)
Fin de la séquence de dehu (arrêt des compresseurs)
Consigne de 60° atteinte :
Temps de consigne à 60° (60minutes)
Mise en service des groupes froids pour le maintien à la consigne (dégagement calorifique des éléments testés)
Lorsque la demande en froid n’est plus nécessaire, basculement sur les électrovannes de court circuit (vers le désurchauffeur)
Dans cette phase de régulation cela permet de laisser les compresseurs en service.
Fin de consigne 60° et basculement à 0°C :
Arrêt des résistances de chauffage et basculement des électrovannes de court circuit sur celle des évapo.
Arrivé à consigne 0°C :
Basculement des électrovannes froid vers les EV court circuit pour le maintient en température (dégagement calorifique des éléments testés).
Sur les électrovannes (court circuit et evapo) j’avais monté des vannes manuelles réglables (pas de détendeur) de marque SWAGELOK réglage fin corps inox.
Voila ce que je me rappel mais cela commence à dater (15 ans)
J’espère t’avoir éclairé un peux ?
Cordialement à tous