bonjour

J'ai réalisé dans le passé un enceinte d'essai pour des composants électroniques qui ressemblait à cette demande

Pour la descente en température après une phase de chauffage , j'avais mis une extraction d'air avec une arrivée d'air neuf
Le groupe protégé par une KVL prenait le relai quand la température de l'air neuf était atteinte

Cette solution permet de limiter la puissance du compresseur et de lui éviter de travailler hors des plages de températures admissibles