website logo
Auteur
avatar
zizitoffe

Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » Problème cave a vin climadiff


Posté : 09-09-2018 20:11 icone du post

j'ai effectuer une mise sous azote a 17B pendant 1 semaine résultat au final 16,5B environ. Donc j'en déduit pas de fuite. J'ai charger mon installe en liquide. Puis test, mais toujours un peut de bruit comme même. J'arrive a ne plus avoir de bruit quand je touche le capillaire qui est enrouler autour du tuyau BP qui sort vers le CP.
C'est bizzarre cette chose?

merci pour votre aide les amis

Cet article provient de Le site des frigoristes