Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » Problème cave a vin climadiff
Posté : 12-09-2018 02:58
Bonsoir,
Bien que, comme l'a dit maitre Aircofrigo, ce ne soit pas absolument un signe de fuite, elle soit toujours possible sous une forme plus réduite ( on parle alors de micro-fuite ).
Mais cela, tu ne t'en rendra compte que sur un temps d'utilisation plus prolongé ( ca peut être un mois, deux mois, ou plus longtemps ). Tout dépend de la " taille " de la brèche.
Tout comme ces relevés faits dont tu nous parle ( de 17b et 16,5b ) ne peuvent rien affirmer car tu as déconnecté et reconnecté tes manos, sans même insister sur l(incidence de la température ambiante ( peut-être ) différente lorsque tu as fait ces deux relevés.
D'où la nécessité de respecter une certaine rigueur dans nos gestes et nos relevés de températures!!
Nous insistons souvent sur cette rigueur, non pas pour vous compliquer la tâche ... mais bien pour vous éviter des problèmes avec vos clients.
Le fait qu'en " première phase ", ton compresseur givrait .... et ne givrait pus après ton opération, laisse plutôt à penser que ce frigo était ( bel et bien ) en manque de ff.
Bref, tu verras à l'usage... jesors