Posté : 12-09-2018 06:02 icone du post

Citation : dmarco 

Le fait qu'en " première phase ", ton compresseur givrait .... et ne givrait pus après ton opération, laisse plutôt à penser que ce frigo était ( bel et bien ) en manque de ff.

Bref, tu verras à l'usage... jesors
 

Salut,

si le compresseur givre, c'est un trop plein de FF et pas l'inverse.
donc à sa nouvelle charge il en a mit moins

à+