30 bar sur un circuit au R600A... en es tu bien sûr?
à 60°C de HP tu n'as déjà que 7,8 bar.........
je doute fortement que tes composant encaisse le coup; surtout côté BP
non un cappilaire bouché ne saurait pas faire givrer le compresseur.
laisse cela comme cela: il tourne bien ? c'est bien! il fait glouglou c'est normal et ne signifie nullement qu'il y a une fuite!
contrôle du bon remplissage de l'install? simple: à quasi T° de consigne, compresseur en route ton évapo doit juste pas encore être plein (il y a la zone de surchauffe) contrôle à la main ou au thermomètre!
système cappilaire la bonne charge se contrôle à la SC et pas au SR! la SC est d'office énorme tant qu'on est loin de la T° de consigne et diminue au fur et à mesure.
voilà voilà... quelque chose que tu n'as pas compris? dis le!