Posté : 01-05-2021 01:06 icone du post

Bonjour,

merci pour votre réponse,

Le groupe c'est un dci duo inv 7SP091110, l'entrée d’évaporateur givre et le groupe se met en "defrost protection" et baisse la vitesse du compresseur.

La charge de 410A est bonne, je pense que je dois avoir un problème de détendeur électronique, je réfléchis à une solution pour le tester.

bonne soirée !