Posté : 01-05-2021 10:20
Bonjour,
La protection defrost est géré par la sonde ICT sur la carte électronique de l'unité intérieur. -2°C = arrêt d'urgence. Cherchez la notice service manual du trio/quattro DCI sur internet, toute la régule est expliquée.
La sonde ICT permet à la machine de connaitre la température d'évaporation. Dans le duo, sur chaque tube retour gaz, il y a une sonde RGT. La surchauffe est calculée comme suis : ICT-RGT. Ces sondes ICT/RGT/OCT sont des NTC10K à 25°C courbe B3950.
Il y a une deuxième routine qui commande le détendeur avec la sonde refoulement compresseur CTT et la sonde OCT en calculant CTT-OCT.
CTT est une NTC 50K à 25°C courbe B3950.
Si vous avez besoins de sondes, cherchez sur aliexpress. Vous en trouverez pour quelques euros.
Avez vous fait circuler la bière à contre sens par rapport au fluide frigo?
L'échangeur à plaque doit être debout, fluide frigo entre par le bas et la bière par le haut. .
Le détendeur électronique a une plage de puissance de 1kw à 5 kw. Assurez vous que l'échangeur à plaque peut passer cette puissance.
@+
Message édité par : Billbaroud / 01-05-2021 10:26