La version de la carte est 467300025R.

A la place de SUCT il y a OMT mais le connecteur est absent du PCB, la configuration des switch correspond bien à un DUO 50.

Curieux ça donne l'impression que ce n'est pas le bon contrôleur, à moins qu'il y ai eu des modifications et que ce contrôleur se débrouille sans la température d'aspiration...


En effet la piste du dé-surchauffeur, est intéressante, mais apporte un risque de contamination supplémentaire.

On cherche à refroidir rapidement pour pouvoir ensemencer le plus tôt possible et éviter d'être contaminé par des bactéries sauvages.

La multiplication des outils de refroidissement des longueurs de tuyaux etc ajoute beaucoup de risque et le nettoyage et la désinfection deviennent vite compliqués.

Je pense à une vanne de mélange 3 voies sur le secondaire pour reboucler une partie de la sortie à l'entrée, ça me permettrait de fonctionner avec un débit et une température correct sur l'échangeur à plaque... à creuser