website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » fuite de CO2


Posté : 12-05-2015 19:27 icone du post

salut,

le CO2 a certes qques avantages par rapport aux autres gaz, par contre comment procédéz vous pour la recherche de fuite?

je vous explique, cascade CO2/ eau glycolée, avec un défaut niveau CO2.

recherche de fuite avec un D tek select CO2, en position mini car haute détection ca sonne dans tous les sens, bien que la zone soit vierge de fuites et prestobulle.

Recherche avec centrale en route et centrale arrétée, dégivrage de toutes les parties glacées, recherche dans les évapos, dans les boites à bornes compresseur. Les seuls endroits non vérifiés sont les collecteurs inox car ils sont noyés sous une coquille alu+ mousse PU

Et bien au bout d'1 jour de recherche.....rien du tout.

Seule hypothése, une soupape défaillante car dans le journal des défauts, aucun défaut technique.
D'ailleurs j'ai même enveloppé certaines soupapes avec un sac plastique bien scotché afin d'avoir une preuve visuelle.

Savez vous s'il existe un traceur à mettre dans le CO2?

et vous comment procédez vous? Car j'ai vraiment l'impression qu'on va galérer avec ce CO2

a++


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9744&forum=99