Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » fuite de CO2
Posté : 12-05-2015 20:35
salut,
oui centrale profroid, 200 kW à -33/-5, juste sur un entrepot....donc pas de meubles.
et effectivement, sur ce réservoir, les vitres des 2 voyants sont légérement fissurées sur la partie intérieure de l'optique. Dommage car je l'ai vu aprés la charge, donc 300 kg à vider.
La GTC est sur XWEB dixell, mais aucun défaut technique centrale, ni détection CO2, hormis le niveau fréon qui a duré la tempo ( 48 mn) et son retour sur acquittement (15 mn).
Et comme par hasard, aujourd'hui je n'ai pas pu visualiser les courbes pour une éventuelle hausse de pression côté BP...De toute facon, l'encadrement aurait claqué et le centrale serait passée en secours
Le liquéfacteur est à plaque donc pas de stockage excessif de CO2 dedans.
Même si le CO2 n'est pas cher, derri^ère il y a la main d'oeuvre qu'il l'est, la nacelle à louer pour accéder aux évapos, le risque que la panne se produise un samedi en pleine bourre ou un dimanche en pantoufle, et même la nuit....donc je préfère anticiper plutôt que de faire le procrastinateur.
merci netsu et a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9744&forum=99