Salut a tous

J'ai un probleme sur un contener frigo 12 v 230 v
Compresseur en 230 v.
tout fonctionne bien en 230 v secteur.
quant on bascule sur la batterie 12 v
compresseur débranché il y a 230 v en sortie platine.
compresseur branché 110 v
il me manque 120 v pour faire fonctionner mon compresseur :#
la batterie accouplée a mon alternateur débité 14 v (moteur allumé)
la platine convertie le continu 14 v en 230 v alternatif.
la platine a étée remplacée meme probleme.
la platine a étée remplacée (2 foi au cas ou :-? )

qq a une piste ??
merci

spv49 spv49icon_post
Bonjour Pierre,

Il y a quoi entre la platine et le compresseur? :#
pierre pierreicon_post
rien :-? :-(
biloute bilouteicon_post
bonjour,

pas de marque / modèle etc.. de ta machine?
pierre pierreicon_post
salut biloute

marque frima concept
type : syst151
ref platine onduleur : ONDU151

le technicien de FRIMA CONCEPT na pas réussi a me trouver une solution. :paf

merci de vous interresser a mon probleme ;-)

a+

icon_post
bonjour pierre , en 230v il tire combien d'ampère ? [addsig]
biloute bilouteicon_post
bin pour l'instant il a pas le 230V alors les ampères :-D :-D

sinon, tes 110V, c'est carrément sans charge au cul; ou bien la tension chute à cause d'un essai de start du compresseur?
parce que au niveau diagnose ça fait une grosse différence ;-)
à+
icon_post
combien il tire d'ampère quand tu le branche sur le 230v et non sur le 12v :-|...... :-D [addsig]
icon_post
puisqu'il dit que ça fonctionne bien sur 230v secteur !! [addsig]
pierre pierreicon_post
Salut a tous

je n'ai pas controlé l'amperage
mais le compressur marche correctement sur le secteur
le probleme vient de ces 110 v.
en plus normalement un code défaut doit s'afficher si la batterie est soit trop forte soit trop faible. soit surcharge.
je n'ai aucun code erreur, juste compresseur qui ne démare pas et si je le laisse un moment il se met en sécurité.
normal il n'a que 110 v d'alimentation elect.
il est vrai que c'est un échange standard de platine pas du neuf, :# :paf

a+