Bobine de détendeur électronique qui fait péter le 30mA#4453
5Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
seb40110
Bonsoir,
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis , sur un mono split Atlantic AOYR12LCC j'ai la bobine du détendeur qui me fait péter le 30mA, alors oui il suffit de la remplacer, mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas sur d'autres machines.
S.G.
AAC
Bonjour,
Oui j'ai déjà ce probléme sur un multi Mitsubishi Electric. Aprés changement de la bobine plus aucun probléme.
cedfr79
jamais vu ce probleme pourtant on a un gros parc fujitsu et général en entretien
pour faire du froid il faut faire du chaud
ylg
Bonjour,
classique au bout d'environ 4 ans : sur les multis splits ,quant y a une qui largue , l'autre ou les autres suivent dans l'année , moi je les remplace toutes systématiquement !
Pour infos pana ,airwell,mitzu , daikin .... meme pb !