Bobine de détendeur électronique qui fait péter le 30mA#4453

5Contributeur(s)
seb40110AACcedfr79ylgAircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
seb40110 seb40110icon_post
Bonsoir,
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis , sur un mono split Atlantic AOYR12LCC j'ai la bobine du détendeur qui me fait péter le 30mA, alors oui il suffit de la remplacer, mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas sur d'autres machines.

S.G.
AAC AACicon_post
Bonjour,

Oui j'ai déjà ce probléme sur un multi Mitsubishi Electric. Aprés changement de la bobine plus aucun probléme.
cedfr79 cedfr79icon_post
jamais vu ce probleme pourtant on a un gros parc fujitsu et général en entretien
pour faire du froid il faut faire du chaud
ylg ylgicon_post
Bonjour,

classique au bout d'environ 4 ans : sur les multis splits ,quant y a une qui largue , l'autre ou les autres suivent dans l'année , moi je les remplace toutes systématiquement !
Pour infos pana ,airwell,mitzu , daikin .... meme pb !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

@ ylg:
bonjour,
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
à+.
seb40110 seb40110icon_post
Ok merci, j'ai été assez surpris quand je suis tombé sur cette panne, mais je suis rassuré car je ne suis pas le seul sur terre ! lol :-D