Bonjour,
pour ma premiere intervention sur le site je fait appel a vos connaissances sur la marque daikin : sur un RXSB50BVMB j'aimerai savoir quelle secu enclenche le relais MRM10 ou MRM20 sur la carte principale.
Merci d'avance pour vos reponses ;-)
PL
Bonjour. J'espère que la presentation à été éffèctuée, sinon couic!
J'ai la doc technique de ce modèle, que je peut eventuellement t'envoyer en MP, mais franchement je vois les contacts MRM10 et MRM20, mais là à quoi cela sert vraiment et comme je ne vois pas les bobines? Pour l'instant mystère. Je sais que ce sont des relais. Je vais essayer de me renseigner.
Pat
fifi
Citation : stefcoolarcher
Bonjour,
pour ma premiere intervention sur le site je fait appel a vos connaissances sur la marque daikin : sur un RXSB50BVMB j'aimerai savoir quelle secu enclenche le relais MRM10 ou MRM20 sur la carte principale.
Merci d'avance pour vos reponses ;-)
Bonsoir
La tradition du site veut que le premier post se fasse dans la partie présentation pour que l'on se connaisse un peu mieux: particulier, professionnel et quel domaine (clim, gms, industriel) etc.....
Le lien se trouve là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
En attendant le post est bloqué jusqu'à la présentation
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi
Le sujet est maintenant accessible
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Peio
Bonjour,
Je dirais toutes... Q1L, S10, R1T, S1W, etc... bref tout ce qui doit empêcher le compresseur de tourner.
Est-ce important ?
PL
Bonjour,
Je dirais toutes... Q1L, S10, R1T, S1W, etc... bref tout ce qui doit empêcher le compresseur de tourner.
Est-ce important ?
Je ne comprend pas trop ce que tu demande? En principe une coupure de compresseur peut ètre due à un klicson, un pressostat, une sonde etc.. il y a, en principe un lexique sur le schema electrique du capot de la machine designant chaque piece electrique de la machine.