Bonsoir à tous,
Je suis intervenu sur une clim lg de type S18AN AS-W186TLG1
Sur l'unité intérieure, la led verte de fonctionnement de l'unité clignote 6 fois puis s'arrête puis reclignote 6 fois ainsi de suite
Le compresseur ne se met pas en route sur le groupe extérieur
Quelqu'un aurait il de la doc ou saurait il ce que signifie se défaut 6 clignogements etc
simx4p4
Personne aurait de la doc ??
spv49
Salut, c'est un défaut sonde sortie échangeur, pour la doc je regarde si je l'ai encore en version électronique.
@+
mamar93
bonsoir
erreur liee au capteur du tuyau exterieur de sortie.
peus tu donner le code defaut de lunité exterieur ?
ces clim ont un problem avec leurs sondes soit celle sur l aspiration soit celle sortie condenseur
simx4p4
Sur la carte exterieur du groupe, la led rouge clignote aussi 6 fois et s'arrete reclignote 6 fois ainsi de suite
simx4p4
Je vous remercie les gars de prendre le temps de me repondre :-)
mamar93
je comprend pas , sur l unité exterieur combien de fois clignote la verte et combien la rouge
simx4p4
Sur l'unite exterieur je n'ai qu'une led rouge et celle ci clignote 6 fois