Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1

probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1#5094

4Contributeur(s)
agfroidEvilcladPLmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
agfroid agfroidicon_post
salut a tous

et à l'aide!! :-D

voilà, aujourd'hui je suis intervenu dans un magasin où il y avait 2 clim LTB sur boucle d'eau en panne: coupure du pressostat hp suite à un defaut d'alimentation en eau sur la boucle, la boucle d'eau est commune à tout le centre commercial.
bon pour ça pas de souci, c'était juste pour mettre dans l'ambiance! ;-)

mais à coté il y a un VRV RXEYQ10, lui aussi sur boucle d'eau, le compresseur ne tourne pas, je coupe le jus et le rallume au bout de quelques minutes et je regarde les leds de la carte ue qui donne:
HAP, H2P et H8P: clignote/ H1P, H4P, H5P, H6P et H7P: éteintes/ H3P: allumé
puis au bout de 10minutes: j'ai HAP: clignotte/ H3P: allumé et tout le reste éteint mais le cp ne démarre toujours pas.
je controle les tensions d'alim par acquis de conscience: ras.

je vérifie sur les télécommande filaire et pas de code défaut! :-o :#
je lance un mode test via la carte de l'ue, et au bout de 2 ou 3 minutes le mode test a l'air de bloqué (je l'ai laisser faire pendant plus de 2h!!), et à ce moment là j'ai au niveau des leds:
HAP: clignotte/ H2P et H3P; allumé et tout le reste éteint! comme si la carte me renvoyer au code défaut sur la télécommande!! :-o
hors sur les télécommandes j'ai juste le voyant allumé, "test" en bas à gauche et les 3 fléches qui se rejoignent en haut vers le centre, bref comme si j'étais toujours en test!
alors j'appelle la hotline car là je commence à ramer, et là le gars incapable de me guider!! je lui explique tout ça, il me dis t'attendre quelques minutes qu'il regarde le schéma, mais au bout de 35 minutes il était toujours pas de retour!! bref je me suis impatienté!

par la suite j'ai pu remarquer que le contacteur sur la carte inverter ne s'enclenchait pas, mais je ne sais pas où est sa bobine 12v, j(ai l'impression que cette bobine n'est pas alimenté!)
j'ai testé l'entrée de la puissance du contacteur: ok: 400v entre chaques phases, mais le jus ne sort pas de la carte.
comment puis je la tester la commande de se contacteur?
qu'est qui peut empecher l'alimentation de cette bobine?
où est le transfo qui alimente cette bobine?
si c'était une sonde où autre, j'aurai un code defaut sur les télécommandes, non?

enfin bref auriez vous des pistes à me proposer? :-D

j'ai oublier de préciser que j'ai la doc mais je ne trouve pas la bobine de ce contacteur sur le schéma, donc j'ai du mal à trouver le transfo aussi?!?! :#

merci d'avance!!

A+
AGFroid


Message édité par : agfroid / 17-07-2012 19:37



Message édité par : agfroid / 17-07-2012 20:10

Evilclad Evilcladicon_post
En fait a tu essayer de chainté ton controleur de debit ? Sur ces VRV si tu a un problème avec ton controleur de debit d'eau celui ci ne te donne pas de defaut et ne ce lance pas malgré le mode test de demander.Tout en bas a droit tu regarde il y a un bornier 3 et 4 si je me souvient.Tu chainte celui ci et tu regarde si il repart.Par contre ci c'est un jumelé ton groupe chainte les 2 afin de controler si il refonctionne ci c'est le cas il te reste plus que a controler ton debit d'eau ou bien ton controleur de debit.Ta reference n'est pas complete c'est un P ou un M comme serie ton VRV ?
Evilclad Evilcladicon_post
Ahhh desolé la reference elle etait dans le titre, je l'avai lu seulement dans le topic en lui même.
PL PLicon_post
Bonsoir. Si tu veux j'ai une doc, pour "réversible" et "récupérateur d’énergie"
Un pressostat HP ou BP?, les pannes n'apparaissent qu’au bout d'un certain nombre de défauts(une dizaine je crois). A chaque fois que tu coupe le courant tu réesignalise le défaut qui pourrait apparaître. KM1= ct commandé par aimant M1C= moteur comp, et A2P=carte du circuit imprimé inverter. Moi je verrai bien la carte inverter hs, ou le compresseur voir les deux. Il faudrait tester les sortie carte, 3 fois sur UVW, en coupant 3X le courant et mesurant les mêmes valeurs, et tester le compresseur si il n'est pas en défaut d'isolement. J'ai eu le même cas sur un autre type d'appareil de marque DAIKIN.
Pat
agfroid agfroidicon_post
salut

pl: merci de ta réponse, en sortie de la carte, soit en u, v w je n'ai rien aucune tension.
cet aimant dont tu parles qui enclenche le contacteur K1M il doit bien recevoir une tension pour s'enclencher? ou puis je la relever!! parce que par exemple si j'ai de la tension en A1 et A2, mon diagnostic est fait: carte inverter hs!
mais cela pourrait etre mon transfo étant donné que la bobine du contacteur est en 12v ( c'est marqué sur le contacteur).

eviclad: merci à toi aussi, je vérifierai ce controleur de débit, je ne l'ai pas vu!
mon débit d'eau ne doit pas etre mauvais puisque toutes les clim du centre commercial sont sur la meme boucle d'eau, par contre il y a 10 jours environ, comme je disai plus haut, ils ont eu un souci sur la boucle d'eau et toutes les clims ont eu des coupure hp!
par contre si ça vient de là, le probleme étant résolu, elle aurait du démarrer aprés avoir reseter, non?

A+
AGFroid
Evilclad Evilcladicon_post
Les defaut n'apparaisent pas au bout de 10 fois mais au bout de 3 sucession de probleme. Je pense pas a l'inverter il aurai eu un defaut Commencan par E ou L.surtout qu'il est resté devant 2h00. Par contre sur les VRV a eau condensé il n'existe pas de defaut debit d'eau.celle ci lorsque elle a un probleme d'eau ne ce lance pas ne ce met pas en defaut rien. J'ai eu le probleme sur un site auquel la societe de maintenance trouver pas le probleme.
Evilclad Evilcladicon_post
Desole nos msg ce sont croisé AG.si le probleme est resolu elle aurai du demarre effectivement. Mais suite au probleme sur ta boucle d'eau peut etre que ton controleur de debit a pris un coup. Essaye ca et tien moi au courant tkt l'ami. ;-). C'est un groupe avec maitre et esclave ?
agfroid agfroidicon_post
il n'y a qu'un seul groupe pour 3 télécommandes et 5 unités intérieures.

oui je vais controler ça et je te dirai ce qu'il en est!

merci

A+
AGFroid
mars marsicon_post
vous me contredirez peut etre, mais s'il y a le contrôleur de debit qui coupe la clim sans indiquer de défaut, et que la conséquence est une coupure à la hp sécu, est il bien nécessaire de conserver ce debimetre si ce n'est pour avoir une sécu suppléméntaire?

Par contre Agfroid il te reste la possibilité via un automaintien maison de savoir si c'est ton debimetre qui déconne ou pas.

Automaintien que tu réalises avec un relais shrack et avec un peu de luxe un petit voyant à led avec les fils isolé à la gaine thermo, ça te permet d'avoir un visuel instantanée.

moi j'ai un souci similaire mais c'est juste que ma clim est en bout de réseau et il arrive qu'il y ai un leger manque de debit et coupure hp à tous les coup.

Pour cela on a mit un voyant chez le client afin qu'il sache le probleme non provoqué par nous,ni par lui :b


Evilclad Evilcladicon_post
En fait sur ces VRV tu a seulement les meme codes defaut que les VRV avec condenseurs a air ni plus ni moins. C'est pour ca que tu n'a pas forcement de defaut sur ceux la.