Bonjour les frigolos de services :b
Bon il me faut quelqun qui connait le lennox comme élément85 ( de mémoire ) ou autre personne maitrisant le sujet.
Voilà le soucis:
le roof top est un RTQ G17, 2compresseurs pour le froid au R22 et deux rampes gaz de ville pour le chauffage.
La regul est en locale sur le roof, il n'y a q'une sonde déportée d'ambiance dans les locaux du client.
Le regulateur est un plastron dont je ne connait pas la réference, car je suis trop novice dessus ( enfin pas assez de pratique :b )
La méthode que m'a donnée la hot line lennox c'est un appuie sur la touche "C" puis modification de la consigne ainsi le roof gere tous seul le passage en chaud ou froid.
Malgré une consigne très haute ( +35°c) pas de déclenchement des rampes gaz :#
Il a fallu aller bidouiller d'autres parametres afin de faire démarrer la bete.
Si quelqun à la liste des parametres et veux bien m'expliquer l'incidence du reglages de ceux là et bien merci car leur signification n'est pas clair.
Message édité par : mars / 20-10-2012 11:02
mars
c'est une regul "CLIMATIC"
le parametre C1 est censé regler la consigne d'ambiance mais après reglage de celle ci pas de mise en marche de la rampe gaz.
mars
mars
fifi
Salut mars
Quels sont les paramètres que tu as du modifier pour lancer les rampes gaz
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
mars
C'est le seuil d'enclenchement hiver qui a été changé, mais le defilement des parametres sur la machine ne correspond pas à celui de la doc que j'ai des "Climatic".
mars
On a touché à d'autres parametres en relevant les anciennes valeures mais c'est ce dernier parametre qui a eu le plus de succèe , alors on a remit les anciens parametres comme ils étaient.
Pour moi le reglage de la consigne avec le différentiel qui determine la mise en froid ou en chaud automatique doit suffir.
On a aussi vérifié s'il n'y avait pas d'heure de veille ou d'économie d'énergie, mais les valeures affichées ne correspondait pas à un reglage d'heure.
Le site a été récuperé en sale état et le roof a juste subit de ma part un kit neuf filtre, courroies neuves, nettoyage complet et recherche de fuite approfondie.
J'ai pas assez d'aisance sur la regul Climatic afin de voir où je vais exactement.
Je me demande si les anciens prestataires n'ont pas bidouillé des parametres et qu'il ne faudrait pas faire une réinitialisation de la bête.
Au fait je viens de me souvenir, c'est une regulation spécifique à ce client édité par Lennox, il serait alors crédible que la liste des parametres ne suit pas et qu'il faudrait demander un listing des parametres de ce client à Lennox.
J'ai peut etre répondu tous seul à ma question :b , mais les conseils sont les biens venus
Message édité par : mars / 20-10-2012 13:21
fifi
Re
Je ne connais pas trop la régul climatic mais j'ai d'autres machines fonctionnant un peu sur le même principe.
Une fois que tu as les "autorisations" nécessaire, alors oui la consigne chaud ou froid suffit pour le fonctionnement. Une de ces "autorisations" c'est la t° extérieure à laquelle ta machine peut fonctionner en froid ou en chaud.
Il est normal de ne pas faire de chaud si la t° extérieure est > à 19° par exemple et c'est pour cela que même si tu demandes 25° à l'intérieur ta machine ne démarrera pas
Voila, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
glagla
bonsoir a tous
mars pour le climatic, il s'agit du carel PCO, reste a savoir qu'elle version a été mise sur la machine, je peux même pas te donner les docs car mon ordi viens de planter et j'ai fait un emprunt d'ordi, donc je n'ai pas mes docs, mais regarde dans les téléchargement de mémoire il y a les docs
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars
Je vais voir merci , mais il faut noter que la programation est atipyque dans le sens où c'est une version spéciale éditée pour cette chaine de magasin.