Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» problème ventilateurs daikin

problème ventilateurs daikin#5463

6Contributeur(s)
Pierre87AdrienmarsEvilcladPLspv49
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Pierre87 Pierre87icon_post
bonjour, j'ai une pac daikin avec UE ERHQ014AAV3, quand j'ai voulu remettre en route, un défaut sur l'UI est apparu, il s'agit de E7 (surchauffe des ventilos externes) j'ai alors démonté les grilles des ventilos mais rien qui géné, j'ai dé&monté le panneau et là j'ai trouvé le fusible FU6 grillé, je l'ai remplacé, disjonsté l'ensemble, mais ça veut toujours pas démarré. qu'est ce que je dois faire d'après vous maintenant ?
merci de votre aide
Adrien Adrienicon_post
merci de passer par la case présentation.
http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12


Message édité par : Adrien / 06-10-2012 14:40

Adrien Adrienicon_post
Présentation faite...
mars marsicon_post
Je sais plus de quel type de carte il s'agit mais si tu as un bouton reset dessus vas y , et autrement le bouton return.

Pierre87 Pierre87icon_post
merci de ta réponse mars, je l'ai fait mais ça ne change rien ou alors il faut rester appuyer longtemps peut être
Evilclad Evilcladicon_post
Tan que le defaut est present c'est que ton problème est pas résolu.A tu pris les valeurs des enroulement de ton ventillo ? Le problème ne vien pas forcement du ventillo elle peux venir de la platine.
PL PLicon_post
Bonjour. On peut essayer ca, valeur des enroulements:
rouge/bleu sup à 100 kg ohms
bleu/marron sup à 100 ohms
bleu/orange sup à 100 kg ohms
bleu/blanc sup à 1 mego ohms

Pat
Pierre87 Pierre87icon_post
bonsoir à tous,
bon je viens aux nouvelles
alors j'ai regardé les fusibles, le fu6 était grillé, je l'ai remplacé, résuiltat non
ensuite j'ai démonté le 1er moteur, il avait le fil rouge coupé, je l'ai ressoudé, j'ai bien une valeur entre bleu/rouge, mais j'ai rien entre bleu/blanc, je pense que je suis bon pour acheter un autre moteur :| :|
qu'en pensez vous ?
PL PLicon_post
Bonsoir. Et les valeurs sur les autres?
Sinon je crois que bien parti pour changer le dit moteur. Bon courage.
Pat
Pierre87 Pierre87icon_post
bonsoir, alors je me suis dit, testons le 2ème moteur, et bien même remarque que pour le 1er, pas de valeur entre rouge/bleu et bleu/blanc.
donc 2 moteurs à changer. Mais où commander ? parce que là ça va faire un peu cher (du 500 roros) à moins que vous ayez un moyen d'en obtenir des moins chers ?