qui aurait des infos sur un caisson clim AIRWELL 1900, notamment puissance des resistances electriques.
L'histoire, caisson chez marionnaud et disjonction du klixon des resistances de chauffage.
Aucun historique sur place, aucune données tech, Intensité des resistances en étoile 380, environ 18A par phase soit 12kW, Intensité turbine 1.35amp en GV et 1.2A en PV, batterie propre, media propre.
Avant de préconiser quoique ce soit, défaillance klixon ou manque de débit d'air ou résistance inadaptée, j'ai besoin de données.
merci a+ de vous lire :-P
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
nono95520
J'ai le shéma élec si tu veux. J'ai installer deux kit résistance la semaine dernière sur X1900 dans un Etam, ça ma bien servis
frigopathe
salut nono,
le schema ok ca peut servir c'est sur, merci.
d'ailleurs quand tu as installé les résistances, as tu mesuré l'intensité par phase?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
nono95520
Donne moi ton mail en MP je t'envoi sa. Je ne sais pas comment mettre un fichier pdf en ligne.
Non je n'ai pas mesuré l'intensité, je sais, je me suis dit j'aurais du pour voir si je suis pas au dessus du calibre du disjoncteur.
C'est quoi exactement ton souci?
nono95520
Si tu veux je peux demandé a mon responsable la puissance des résistances qu'il a prévu