J ai un rac (rideau air chaud) qui fait disjoncter mon armoir au général ( défaut d isolement repérer et repris Ras) cependant la puissance de ce dernier est de 18kw /380v (seul info) et comme protection un disjoncteur de 32A (tetra) brancher en direct (pas de vigi) section du câble 6 mm2 . Ma question penssez vous que le calibrage de ce dijconcteur est sufisant .je m écarte du thème du forum je le sait
dmarco
Bonsoir climafri,
Les disjonctions peuvent avoir plusieurs causes.
As-tu testé les différents éléments du rac au mégaohmètre?
Quelle est la courbe du disjoncteur?
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Motiok
Salut,
Tu n'a pas de pince ampéremètrique sous la main ? A vu d'oeil tu devrait tirer dans les 16 A / phase donc ton 32A devrait passer et ta section de câble aussi je pense... :#
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
fifi
Salut à tous
Je trouve un résultat différent en prenant la formule : P= racine de 3 U I cos fi
Cos fi résistance= 1
18000= 1.732*380*1*I => I= 18000/1.732*380=> I =27.35A
La protection 32A est ok la ligne en 6mm un peu juste pour moi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok
ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
AAC
Bonjour,
effectivement 30A sont bons.
Par ailleurs d'aprés les normes en ma possession pour le fil en 6 c'est bon dans la limite de 110ML
drag
bonjour
d'accord avec fifi: 27A.
5A au mm2 , ca va
regarde a la pince ampérem...
a plus
PL
Bonsoir. Un défaut d'isolement? :#
Pat
fifi
Citation : Motiok
ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Salut motiok
Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Motiok
Autant pour moi ^^ça fait longtemps que j'ai pas fait de calculs :-P