En ouvrant un evap ce matin j ai pu voir que le bulble du détendeur etait a ma verticale ce qui ma assez surprit . Normalement il n est pas censée être a l horizontale ? Pourquoi ?
Jerem
biloute
Bonjour,
oui les constructeurs préconise un montage horisontal pour un fonctionnement optimal.
maintenant, à toi de nous dire s'il y a la possibilité de le monter à l'horizontal....on est pas là pour le voir.
Et ensuite, comme biloute le propose, nous restons à ton écoute.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
A parament il est possible de le mettre à la verticale mais ya une position du bulbe a respecter !
Aircofrigo
Bonsoir,
tu as vu/lu/entendu cela où?? que l'on peut le mettre à la verticale si on respecte une certaine position du bulbe??
merci de m'éclairer , car dans le lien donné il est écrit:
Comme déjà dit : fixer le bulbe sur une section
horizontale de la conduite d’aspiration immédiatement après l’évaporateur. L’installation sur un collecteur ou une conduite verticale après une poche d’huile est à proscrire
vrai qu'il n'est pas écrit qu'on ne peut pas le monter à la verticale si ce n'est pas sur le collecteur ou après une poche d'huile!!
:#
à+
Sur le manuelle du frigoriste d'un collegue ^^
Ca ma beaucoup étonné d'ailleur , car sur toutes les installations que j'ai faites de mémoire j'en et vue aucune avec un bulbe a la vertical . Demain je le voit pas , je lui demanderait le nom de son manuelle ^^
Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 20:42
Aircofrigo
re,
toukours aussi vague :-?
quel manuel?
et qu'y a t il d'écrit exactement sur la position verticale et le respect de ce montage??
faut partager ce que tu découvres mon gars!!
pas être radin comme cela sur les infos
à+
Comme édité précédemement ... Je ne sais pas de qu'elle manuelle il s'agit...
Je ne voit pas mon collegue demain donc je lui demanderait lundi ( si je m'en souvient héhé )
Il ma juste montré vite fait l'image
JE SUIS PAS RADIN ! :-|
Peut être que d'ici lundi un frigoriste passera par ici et te le confirmera !!!
Patience et maitre de vertu fort
Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 21:04
Adrien
Citation : Fahuky
Peut être que d'ici lundi un frigoriste passera par ici et te le confirmera !!!
Patience et maitre de vertu fort
Message édité par : Fahuky / 05-12-2013 21:04
Des frigoristes il en passe plus de 1000 par jour ici :-D :-D :-D
dmarco
:-D :-D :-D
Prenons les choses sous un autre angle!
Ouvres le document dont j'ai mis le lien plus haut .... en page 9 ... et demande-toi pourquoi ils précaunisent un placement " de 1 à 4h " sur le tube d'aspiration.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a