Ca fait maintenant deux ans que je tourne en dépannage. Et je suis étonné de voir la pluparts des installes à détendeur à égalisation externe avec le piquage en amont du bulbe. :-o
:=!
C'était comme ça les anciens ou est-ce que c'est seulement dans ma région? :b
gautron
salut nico,
piquage avant le bulbe, tout a fait normal.
a+
nico71
:-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
duss
Bonsoir,
Le piquage avant le bulbe c'est pas normal, mais ce n'est pas grave temps que le détendeur ne merde pas.
C'est une question de plaçe souvent, car les évapes sont mal fait et si tu a le syphon tout de suite derriére ben y a plus beaucoup de choix.
Doué en tout, Bon à rien!
glagla
bonsoir à tous
pour ma part dans ma région ainsi que dans les régions voisine et dans les régions voisine de mes régions voisine :b :b , le bulbe du detendeur se place avant le piquage :b :b
je parle bien evidement dans le sens du fluide, donc de l'evapo vers le compresseur ou si tu préfère le bulbe se met entre ton évapo et l'egalistion externe :=! :=!
maintenant sur les boites de detendeur danfoss il y a un jolie dessin qui te l'explique
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite