bonjour a tous
est il nécessaire voir obligatoire de mettre deux soupapes de securité sur une vanne trois voies( c est la vanne qu on installe qi permet en cas de défaillance d une soupape de la remplacer sans vidé l install)
ryton
Il n'y à rien d'obligatoire, mais en cas de fuite la bascule sur la seconde soupapes est simple ça laisse le temps d'en commander une autre.
Si ta bouteille fait plus de 100 litres te pose pas de question :#
Motiok
De mémoire ça dépend des capacités que tu protège, les petites tu n'en a pas besoin par contre passé un certain volume je crois qu'il y a une obligation qui traine quelque part... faut fouiner dans les normes de la DESP (EN 379 je crois ??) pour être sûr.
Pour infos c'est pas obligatoire de les raccorder a l'extérieur de la SDM sauf pour le NH3 qui est reconnu toxique et donc faut dégager les évacuations des locaux (le CO2 pas encore mais ça va venir puisque lui aussi est toxique). Sur les fréons tu doit juste couder et rallonger les sorties de 15-20 cm pour orienter l'évacuation vers le sol et non a hauteur d'homme.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
glagla
Citation : Motiok
De mémoire ça dépend des capacités que tu protège, les petites tu n'en a pas besoin par contre passé un certain volume je crois qu'il y a une obligation qui traine quelque part... faut fouiner dans les normes de la DESP (EN 379 je crois ??) pour être sûr.
Pour infos c'est pas obligatoire de les raccorder a l'extérieur de la SDM sauf pour le NH3 qui est reconnu toxique et donc faut dégager les évacuations des locaux (le CO2 pas encore mais ça va venir puisque lui aussi est toxique). Sur les fréons tu doit juste couder et rallonger les sorties de 15-20 cm pour orienter l'évacuation vers le sol et non a hauteur d'homme.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
bonsoir a tous
desolé de te contredire mais il est obligatoire de raccorder lessoupapesur l'exterieur que se soit du fréon ou du co2
la desp t'oblige même a scinder tes reseau, c'est a dire que si dans une salle des machine tu as une centrale au r404 et une autre au r134, tu dois en théorie avoir 4 reseau
1 reseau hp r134
1 reseau bp r134
1 reseau hp r404
1 reseau bp r404
ce sont malheureusement les normes desp, il est vrai que personne ne les respectes mais elles existes pourtant
et je rajouterai même qu'en fonction du nombre de soupape, et en fonction de la longueur de ton reseau pour evacuer le diamètre des tubes se calcule, je n'ai plus le tableau, mais je vais voir si je peux me le procurer et essaierais de le mettre sur ce post
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Motiok
Je suis pas d'accord glagla, j'ai eu ces infos il y a même pas 3-4 mois quand j'ai été faire mon stage CO2 et justement le formateur avait fait des recherches la-dessus et je lui fait confiance pour ce genre de choses il est a fond dans tout ce qui est texte réglementaire vu qu'il fait toutes les formations CO2 et NH3.
Au niveau du DN oui tu as des calculs pour ça, en fait c'est une formule qui prend en compte la tenue de ta capacité sous un incendie de X Watts/m² de ta bouteille, ce qui te donnera une certaine puissance a évacuer a X pression et donc un débit au final... j'ai pas la formule mais c'est dans ce genre là.
Si faut vraiment dissocier les soupapes BP, MP, HP de chaques circuits on a pas fini d'en avoir des tuyauteries dans nos salles des machines :D
Il suffit d'avoir un collecteur plus gros qui pourra acceuillir tout les débits en même temps, c'est ce qui se fait sur toutes les install neuves en indus et agro en ce moment.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
glagla
bonjour a tous
bon pour faire simple, on a fait certifié une de nos instalation l'an passé, une centrale positive au r 134 et une centrale negative au co 2, 2 problèmes ont été a refaire, notament le reseau de soupape, et la soupape sur le bouteillon d'huile qui était a remplacer sur la centrale co 2
eh oui la soupape instalé par pro froid était une 28 bars, et on doit tenir compte du circuit le plus haut pour la soupape donc sur un bouteillon il y a du 40 bars qui peut arriver, donc soupape 40 bars, pour le circuit des soupapes, circuit b p et circuit hp, 2 reseau pour le co 2 et 2 reseau pour le r 134
suite a ce refus nous nous sommes renseigner notament auprès de la personne en charge au sein du groupe de tous ce qui est reglemntation DESP et autres reglementation, et malheureusement l'organisme a raison.
donc après chacun est libre de penser comme il veut, mais moi j'ai une instalation qui n'a pu être certifié a cause de ces fameuses soupape
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Motiok
Hum, j'en parlerai au collègue la prochaine fois que je le verrai mais c'est pas impossible, après tout quand tu vois arriver les gars de l'apave en cortard-cravate dans ta SDM pour vérifier... quoi ? même eux te demande ce qu'ils doivent vérifier des fois lol, l'autre jour y'en a un qui venait contrôler un échangeur à plaques et il devait relever les infos de la plaque signalétique mais problème... une fois devant l'échangeur il savait pas où se trouve la plaque :=!
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Motiok
Salut,
J'ai eu confirmation par un 2ème collègue en bureau d'étude tout autant si ce n'est plus calé sur le sujet des raccordements de soupapes, alors non a part sur l'ammoniac ce n'est pas obligatoire sur le fréon de raccorder les soupapes sur l'extérieur et encore moins de dissocier les collecteurs,
En revanche lorsque tu les raccordent vers l'extérieur les collecteurs sont soumis, avec les débits cumulés la perte de charge des collecteurs ne doit dépasser 3% de la pression de la soupape, en gros si tu as une soupape a 22 bars ça fait 3% de 22 bar soit 0.660 bar de perte de charge du collecteur au maximum.
Et selon où se trouve ta soupape tu n'a pas non plus obligation de poser une V3V, ça dépend de quel type de protection elle sert, par exemple en ce moment j'en remplace une sur un séparateur d'huile d'une vis, celle-ci est soumise a une sorte de "protection machine" et est toute seule alors que mes soupapes CD et EV sont sur V3V^^
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE