Bonjour,
Depuis aujourd'hui j'ai un problème sur un GEG Lennox PRA7CK qui me fait un défaut L1 coupure BP je suis intervenu sur ce groupe pour un manque de gaz fuite sur vanne de refoulement du compresseur récuperation de 3.5 kgs de R407C réparation remplacement du deshy tirage au vide cassage du vide a l'azote retirage au vide et recharge avec 8 kgs de R407C ce qui est plaqué. démarrage de la machine au bout de 1 minutes 20 défaut L1 BP 3.8 Bars HP 18 Bars température d'eau 15°C !!! Bizard j'aquite le défaut le geg redémarre et la même défaut je regarde dans le micro chiller je modifie la tempo du bp au démarrage mis a 150 secondes et la défaut L1 au bout de 150 secondes je shunt mais 2 pressostats BP 1 sécu et le second qui est temporisé pour éviter les coupures BP au démarrage et la défaut L1 !!!! J'ai bien une circulation d'eau J'ai contrôler mes sondes de températures. Voila vous savez tout de mes miséres si vous avez des idées je suis preneur car la je séche
Message édité par : steph87 / 04-06-2013 18:36
simx4p4
Salut à toi,
Tu n'a pas peur de shunter tes sécu ! :-?
Mais si tu shunt et que le defaut apparaît c'est peut été ton automate non ?
steph87
shunter mes BP sécus pour faire un essais il y a très peu de risque si tu reste devant la machine. Mon automate j'y ai pensé peut être. D'autres idées?
simx4p4
Pas de soucis steph ;-)
Oui l'automate car même en shuntant sa déclenche :-/ bizarre
netsu
Salut!
Je ne connaît pas du tout ces GEG standards...
Cependant, j'ai eu un soucis similaire sur un surgélateur indus: L'automate disait 'défaut groupe" de temps en temps, je ne trouvait pas de soucis et aprés avoir shuntées toutes les sécus une à une puis toute la ligne de sécurité :paf , j'ai réalisé que c'était le relais de synthèse des défauts qui faisait des micros coupures à la moindre vibration :-| :gun:
Si sur ton truc il y a des petits relais standards, méfi toi d'eux... ;-)
le froid est un état d'esprit.
mars
Bonsoir, si tu as une coupure bp tu as peut être une EV de fermées ( ou hs ) ou même chose pour un détendeur, mais là tu avais une fuite donc je pencherai plus pour un défaut du capteur ou automate mais en premier temps si ton capteur bp est un simple contact remplace le par un autre si dispo à proximité ou met un pressostat bp mecanique type KP1.
Est ce que ton echangeur froid est bien alimenté en R407c?
As tu verifiés l'état de ton filtre eau?
steph87
bonjour, oui j'ai contrôlé mon filtre sur l'eau et je l'ai nettoyé. il y a un Convertisseur de sortie PWM en 0/10 V (4-20mA) de ce type http://www.arclim.fr/produit-3012-.html si quelqu'un connais je vous joint le schema elec
Avant de tripoté toute la partie électronique du GEG a-tu:
Un débit nominal sur ta machine au niveau de l'eau glacée?
Est-ce une installation neuve?
A-tu un circuit primaire et secondaire?
Fonctionne-tu en foisonnement sut tes terminaux ou est tu en vanne 4 voies?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
steph87
Bonjour,
je vais aujourd'hui rincer mon evapo a plaque a contre courant pour voir s'il y a du mieux et ça malgré un dt sur l'eau de 5°C j'ai eu un mail de lennox
Le default L1 est une coupure BP les causes :
-PARTIE FRIGO Manque de charge fluide frigorigène, deshy encrassé, détendeur bouchée ou défaillant ça c'est ok
-RESEAU HYDRAULIQUE Manque de débit,
échangeur encrassé a faire
filtre contrôler