bonjour j ai un circuit de eau glacé départ 12 retour 14c toute mais splite carrie(30) a eau ne font pas de froid
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
spv49
Salut,
L'équilibrage du réseau est peut-être à revoir, faut sortir la valise TA. :#
TINOU
Le dt sur ton ventilo convecteur est de combien?
Commence par le commencement
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Lukycold
Citation : vercorcris
bonjour j ai un circuit de eau glacé départ 12 retour 14c toute mais splite carrie(30) a eau ne font pas de froid
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Salut vercorcris,
Encore une bizarrerie, tu a un DT qui semble correcte et cependant tu ne fait pas de froid sur tes terminaux (appelé aussi ventilo convecteur et pas split en eau glacée).
La question est ou par la production de froid?
A tu un circuit primaire et secondaire?
A tu vérifier que toutes tes pompes fonctionne?
Ton groupe eau glacée est il à 100% de puissance?
Quand au débit il semble bon vue le dt mais comme le disent les collègues il est à vérifier.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
vercorcris
soufflage 30c pas de vanne ta
pas de vanne fermé
l eau circule j ai fait varier la vitesse des pompes primaire est secondaire rien changé ,pas de problème de groupe froid
ces de l eau glycolé il est a 15c pourcent 18% environ
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
Lukycold
Est tu sur de ne pas avoir un thermoplongeur qui maintiendrai ton circuit en antigel?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
TINOU
soufflage 30c????? c'est a dire
reprise à combien?
Peut etre tout simplement présence d'air dans tes batteries
Tous les convecteurs ont le meme pb?
Ca serait bien que tu nous en dise un peu plus si tu veux de l'aide
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
vercorcris
le groupe regule bien pas de problème de sonde il peux pas descendre en dessous de 11c
je peux pas mesuré le débit
j ai une sonde sur la regule plus des thermoplongeur a mercure départ retour il a une bouteille de mélange plus un ballon de 1000l
intal fait en pvc
quand je mais la main sur évaporateur je sens pas le froid pas de condensation
pour mois 7 intal a jamais margé
Message édité par : vercorcris / 18-06-2013 22:10
oxtar
Salut
Tu a un régime de 12-14 sur le primaire , mais au départ secondaire combien?
Comme,t est fat le réseau ?
Air sur les batteries?
Vannes thermo statique ouverte elles sont pas régulés par une gtc ou autre ??
Por ton débit tu doit avoir uné soupape différentielle , ton tu aura toujours une circulation
jules3k
pourquoi une bouteille de mélange??? j'aurais mis une casse pression perso regarde au niveau de la bouteille les température entrée sortie primaire/ secondaire ça nous éclairera un peu plus